#7
Anonymous (host)

Re: Počet rysek 01/07/2009 21:51  
Dobry den mohu se zeptat planuji bazen 5/3 oval se skimerem kolik a kam mam umistit vratne trysky a jeste kam umistit saci vytlakovou trysku pro solar moc dekuji
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#8
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Re: Počet rysek 02/07/2009 14:14 Karma: 3
Dobrý den, osobně bych to navrhl takto:

Skimmer na osu do půlkruhu, naproti skimmeru 2 výtlačné trysky do čtvrtin půlkruhu. Pod skimmer do dna na osu asi tak 0.8m od stěny dnovou výpust (pokud ji budete mít)
Sací trysku pro vysavač do rovné stěny na krátkou osu.

Co se týká sací a výtlačné trysky pro ev. solární okruh, tak bych je dal asi do rovné stěny a obě dolů tak 30cm od dna - symetricky asi tak 20-30 cm od začátku oblouků. (případně do protilehlých rovin naproti sobě)
Proč dolů? Myslím, že dole je studenější voda a je lepší do solárního okruhu brát studenější vodu, stejně tak zase výtlak dolů protože teplá voda půjde nahoru a bude promíchávat bazén.
Ale každý to řeší po svém.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
#9
Anonymous (host)

Re: Počet rysek 11/07/2009 21:53  
Mohu se zeptat jak se zazimovava bazen kdyz trysky napr pro solar jsou ve spodni casti bazenu dekuji
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#10
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Re: Počet rysek 13/07/2009 10:05 Karma: 3
Dobrý den, různé bazény se zazimují různě, co se týká betonových bazénů s fólií, tak se ponechává voda zhruba 15cm. Pokud jsou trysky nad zbylou vodou, tak v nich voda už nebude. Pokud jsou pod vodou, tak by se měla voda napustit tak, aby nad tryskou bylo cca. 15 cm vody, aby trysky nezamrzly. Hadice za zdí jsou v nezámrzné hloubce a měly by být pokud možno spádované.
Způsob zazimování musí být dán ještě před montáží bazénu a trubních rozvodů. Resp. zda budete vodu vypouštět ... hadice spádovat, nebo zda v hadicích bude voda ... budou v nezámrzné hloubce.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
NahoruStránka: 12




Návštěvnost


TOPlist

Odkazy


Infrapenely

Moderní způsob vytápění pomocí infrapanelů.

Virtuální sídlo pro firmy

Sídla pro firmy a živnostníky v Brně a Praze. Virtuální trvalé pobyty.

Odkaz zde?

Chcete odkaz zde? Kontaktujte nás na AliasProfiCZ()gmail.com

Vybíráme



Vyhledávání


Kontakty



Lumír Konečný
Tel.: 603 869 293
lum.konecny (zav) gmail . com

Kancelář:
Potocká 7, Brno Kohoutovice

Otevřeno:
středa 13.00 - 15.00
(po dohodě i jindy)

Náhodný obrázek


Copyright www.abc-bazeny-sauny.cz | Podmínky použití stránek a možnost citací textů ze stránek. | Reklama na poradenském fóru
Veškerý obsah je chráněn autorskými právy.